Защита загородного дома с вводным автоматом на 40 ампер

Какая работа без перекуров?
Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
viktor964
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03 мар 2024, 09:02

Защита загородного дома с вводным автоматом на 40 ампер

#1 Сообщение viktor964 »

Построил дом, вводной автомат на 40 ампер, но сеть в поселке слабая. Напряжение вечером падает до 180 вольт, а иногда подскакивает до 250. Котел отопления сбоит, насос гудят при старте, светодиодные лампы мерцают. Электрик советует ставить стабилизатор на ввод, но я не уверен в мощности. Говорят, что при просадках реальная отдача падает, поэтому нужен запас. Дом с несколькими мощными потребителями: насос, бойлер, кондиционеры. Какой стабилизатор выбрать, чтобы хватило с запасом и не переплатить?
Аватара пользователя
Dgina
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21 мар 2024, 17:08

Re: Защита загородного дома с вводным автоматом на 40 ампер

#2 Сообщение Dgina »

У нас похожая ситуация, ввод 40 ампер, сеть просаживается до 170 вольт. Поставили стабилизатор напряжения 10 квт тиристорный, брали с запасом от номинала автомата. Котел больше не сбоит, насос запускается без гудения, свет не мигает. При просадках мощности хватает, потому что заложили запас. Главное — не брать впритык, иначе при глубоких просадках техника будет отключаться. Советую ставить на входе после счетчика, чтобы защитить весь дом. У нас работает уже второй год, нареканий нет.
Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot]